destiny_977
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 904 點
下載積分: 355 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2022-09-07
最后登錄: 2024-12-20
查看destiny_977的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-10-29 11:20
給日企廠做一臺設備,CKD電機是3AC200V,設備總進線是三相200V,我的歐姆龍PLC,照明燈之類的是單相220V的,我把三相取兩相接在單相電器的L,N可以嗎?還是最好加個變壓器?
[ 此帖被destiny_977在2023-08-23 15:30重新編輯 ]
jetli420
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 219 點
下載積分: 7324 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2014-04-25
最后登錄: 2024-12-21
查看jetli420的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-30 19:53
三相220V,取其中兩相可以用在220V的設備上的,很多的臺資企業和日資企業動力電源都是三相220V的!