樓主  發表于: 2022-10-01 15:37
多次調用函數實現控制多電機的啟停程序。 在博圖1200中程序執行正常,但在三菱中程序執行混亂,怎么解決?多次調用功能使用注意什么?

S1


S2
  
ajunn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 682 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 1028(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-12-18
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-01 17:18
從圖來看,OUT的類型明顯不一樣,用三菱時使用的是函數返回值,用西門子時使用的是IN_OUT變量