有個風閥,開關動作是220,反饋信號是無源的,進的plc輸入點,現在遇到閥有問題的,內部220和24v無源反饋的觸點有通的情況。燒東西了,請問下這個情況怎么保護?
一路生花
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 354 點
下載積分: 2843 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2021-11-11
最后登錄: 2024-12-18
查看一路生花的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-19 16:48
燒PLC了么???還是風閥自己拉跨了?
每個閥都用用中間繼電器轉就不擔心燒其他的東西
引用
引用樓主cyh1986于2022-09-19 14:35發表的 220V串入24 v.電路怎么保護 :