yushaoquan12
對工控相當?shù)臒釔?/div>
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 380 點
下載積分: 735 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2021-11-28
最后登錄: 2024-10-30
查看yushaoquan12的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-09-17 16:50
三菱步進程序STL在運行中突然斷電,脈沖還沒有發完,上電后,回不了原點是什么原因,我們的步進程序如何實現暫停,或者停止。
有志者事成
秋末零九
人生看淡,不服就干
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 4901 點
下載積分: 927 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2019-08-26
最后登錄: 2024-10-30
查看秋末零九的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-19 11:55
開機重啟之后,如果不是絕對值編碼器,要記得先回原點,之后再操作其他的。暫停指令加在每個STL指令動作開始的 地方,做切斷
互相學習,共同進步