樓主  發表于: 2022-08-17 11:08
本來做了一套FX3U三菱PLC搭載 485-adp-mb擴展模塊,通過485modbus跟變頻器和一個超聲波測距傳感器連接的是可以正常使用的,現在想加個觸摸屏方便后續操作,但PLC和觸摸屏之間就是通訊不上,是不能走485嗎,之前這個PLC是通過422圓頭口連的觸摸屏,但刷了新的程序后,各種接線方法都試過了,幾個口都沒法通訊,是不是我漏了什么設置,導致PLC跟觸摸屏無法通訊,求指教!
hb0821
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 81 點
下載積分: 359 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2021-08-30
最后登錄: 2024-01-17
查看hb0821的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-17 15:18
引用
引用第2樓菜鳥入行于2022-08-17 13:39發表的  :
FX3U-485-ADP-MB 連接變頻器時,PLC是主站,變頻是從站。

但觸摸屏和PLC連接時,都是屏是主站。屏不能當從站。所以連接不上。

假如你沒有變頻器,PLC程序按從站的來做,是可以通訊上的。

我試了試把PLC設為從站,現在是PLC 一直在接收數據,沒有發送了,我再琢磨琢磨
hb0821
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 81 點
下載積分: 359 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2021-08-30
最后登錄: 2024-01-17
查看hb0821的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-08-17 15:18
引用
引用第1樓李忠云于2022-08-17 11:27發表的  :
沒掛過485你看看這屏支持嗎 還有就是屏的通訊線定義 這個容易錯

這個試過各種接法了,應該不是這塊出的問題
hb0821
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 81 點
下載積分: 359 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2021-08-30
最后登錄: 2024-01-17
查看hb0821的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-08-17 15:54
引用
引用第5樓夢雨天涯于2022-08-17 15:44發表的  :
你程序沒有,圖也沒有,接線更加沒有…………全靠大家猜啊

額不好意思哈,程序就正常modbus通訊的,數據都對上的,是傳感器+變頻器+觸摸屏(232轉485)接到PLC的485-adp-mb擴展板上,因?yàn)槲抑患恿藗觸摸屏的線并進擴展板,PLC和傳感器變頻器通訊都是正常的,所以忘了拍了,回頭拍一個。