ronkang
倍加?偩
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 348 點
下載積分: 914 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2008-06-24
最后登錄: 2024-10-25
查看ronkang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-08-10 14:17
設備已運行1年多,現在出現一個問題
1.1200的RS485通訊板掛4個變頻器,走modbus-rtu
2.現在485通訊板的通訊收發指示燈,不停的閃爍(從不熄滅),原來是閃亮一會、熄滅一會、再閃亮一會......
3.現在監控程序,通訊板和4個變頻器總是通訊錯誤(8200),有時也能成功通訊,但大部分時間都是通訊錯誤狀態。
4.是和所有的變頻器都出現通訊不正常。
5.程序本身應該不存在問題,因為同一個程序有幾十臺設備都在用。
13930228124
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 155 點
下載積分: 524 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2020-07-21
最后登錄: 2024-10-18
查看13930228124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-12 07:45
看著像是輪詢程序有問題