ronkang
倍加福總線
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 348 點
下載積分: 914 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2008-06-24
最后登錄: 2024-12-19
查看ronkang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-08-10 14:17
設備已運行1年多,現在出現一個問題
1.1200的RS485通訊板掛4個變頻器,走modbus-rtu
2.現在485通訊板的通訊收發指示燈,不停的閃爍(從不熄滅),原來是閃亮一會、熄滅一會、再閃亮一會......
3.現在監控程序,通訊板和4個變頻器總是通訊錯誤(8200),有時也能成功通訊,但大部分時間都是通訊錯誤狀態。
4.是和所有的變頻器都出現通訊不正常。
5.程序本身應該不存在問題,因?yàn)橥粋程序有幾十臺設備都在用。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-20 11:46
你的判斷方向是對的,通訊程序存在問題的可能性比較小。
重新檢查通訊電纜的連接可靠性,注意雙絞電纜的屏蔽層與PE的連接,這些變頻器是否做了與plc的等電位連接?