大佬們 請教一下 如在CCLINK中, 控制伺服跑位方式是先MOV坐標到執行電缸D中,然后再接通電缸M0 (M0為控制伺服跑位繼電器)
   現在遇到的問題是 :一個按鈕不能同時傳數據和跑位置,這樣執行會有問題(總有一個軸不動),但是隔開暫時又沒想到好的辦法,特別是多軸同時動作時,更明顯,求大佬解答,謝謝!
alex陳
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 77 點
下載積分: 1211 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2021-11-15
最后登錄: 2023-01-05
查看alex陳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-28 12:22
不是的  我測試了幾次,發現就是數據滯后了,用同一個開關M同時觸發MOV和定位M,就會出現這種問題,有沒有辦法讓他先數據傳到位,再跑位?請指點一下,謝謝!
alex陳
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 77 點
下載積分: 1211 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2021-11-15
最后登錄: 2023-01-05
查看alex陳的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-07-29 14:48
引用
引用第3樓工控客于2022-07-28 12:28發表的  :
按鈕上升沿傳數據,下降沿啟動試試