狂野的電控人
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 83 點
下載積分: 875 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2020-05-18
最后登錄: 2024-10-06
查看狂野的電控人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-07-22 16:47
各位大佬,現在手上有50臺三菱E840的變頻器,主機位Q03UDV模塊,原先是采用CCLINK通訊,因為現在FR-A8NC-E-KIT板一直買不到貨,或者有貨價格太離譜,現在想改成走M(jìn)ODBUS通訊,網上查看了下可以用 QJ71MB91做,想問下這個模塊一個能帶幾個變頻器。
每個變頻器都需要設定轉速,讀取轉速,控制啟停。
看資料說能帶32個變頻器,咨詢了下供貨商說要是要設定及讀取參數的話,一個模塊只能帶16臺,因為自動刷新設定里面只有32個指令,一個變頻器要讀取 寫入占兩個指令,是這個樣子的嗎?
還有那個PU口的網口只有一個口,后面的變頻器該怎么連?能用那種1分2的網絡分線頭嗎?
如果采用QJ71C24N-R4,走協議通訊的話要幾個模塊?協議號是不是最多只能128個協議?它這個CH1 和CH2能分開 分別帶幾個變頻器?
yetilong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 129 點
下載積分: 301 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2017-04-22
最后登錄: 2024-12-22
查看yetilong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-23 08:57
用一個QJ71C24N-R4  兩路485   支持64臺

通過 工具-通信協議支持功能-串行通信模塊  直接配置然后用GP.CPRTCL 指令直接搞定
樓主留言:
啟動停止指令也走M(jìn)ODBUS嗎?
是不是用H16指令同時發送啟動命令和變頻器的頻率數值?
還是只用H06發送單頻率值
yetilong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 129 點
下載積分: 301 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2017-04-22
最后登錄: 2024-12-22
查看yetilong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-07-26 08:34
圖片:
圖片:
非常簡單