圖片:
西門子1200PLC,CPY1214,ERROR指示燈一直閃爍紅燈
是用在貨場起重機上的PLC有分站
請問大神們是什么問題呢?程序問題嗎  能在線查看嗎?如果在線的話怎么查看   本人小白  希望高手指點一下感激不盡。
三人行者必有我?,擇其善者而從之
獨步軒轅
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 170 點
下載積分: 14287 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2013-03-20
最后登錄: 2024-12-27
查看獨步軒轅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-03 09:43
1200運行正常,偶發性的出現error燈亮起閃爍,一會不閃爍。一般是PLC組態硬件,比如遠程IO這種的profinet掉了,檢查profinet網線,或者延長看門狗時間,不過PLC加密了沒程序,沒法搞。