ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1799 個
工控威望: 1938 點
下載積分: 113617 分
在線時間: 1932(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-11-14
查看ljb6688的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-06-20 14:15
人在江湖,身不由己,接了一個二手擦屁股的恒壓供水活:變頻器到了壓力不停泵。設置了幾個參數后,可以正常運行了,就是管道壓力波動大,開一處閥門,那遠傳壓力表就像得了癲癇似的,抖的厲害。我說工藝配置有問題,沒有緩沖罐(泵的出口處確實沒有),靠調試電氣參數解決不了。對方三位趁農閑進城務工的老鄉不相信,說我騙他們。請問師傅:我說的對么?
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
工控人--涿州
實實在在做人實實在在做事
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 155 點
下載積分: 825 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2020-01-02
最后登錄: 2023-12-15
查看工控人--涿州的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-28 16:39
壓力表采樣位置很重要,