之前的舊工程 ,舊電腦,用于MX 和QJ71C24N做通信,沒有問題,
現在舊電腦壞了,更換一臺臺式機,還裝MX Component 4.16S,通信線還是原來的,程序也是原來的,
建 立MX通信后,測試不成功,但是打開GX WORKS2后,直接監控可以,然后再次測試MX 又測試成功了,但是關掉GX后,測試MX又不能成功,
換了個MX 5.0版本還是同樣的問題,好奇怪,請問這個是什么問題,難道和系統有關嗎,(都是win10,原來是英文版,現在是中文版而已)今天準備用筆記本試試。

因為電腦和PLC通信需要使用力控,所以如果這樣每次現要把GX打開來,力控才能正常連接。
電鍍設備自動化
xijiangli789
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 3392 點
下載積分: 1400 分
在線時間: 1758(小時)
注冊時間: 2012-04-13
最后登錄: 2024-12-22
查看xijiangli789的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-06 16:34
有可能采用的是標簽通訊,標簽通訊文件丟失了!