樓主  發表于: 2022-06-07 11:26
現在遇到一個棘手的問題,球磨機主機280KW6級電機由變頻器帶動,運行電流在400A左右電機溫度兩三個小時到80度一直控制不下來,外加散熱風機兩臺也不行。變頻器設置方法全部試過也沒有效果,一共有十多臺都是一樣的問題。有沒有什么方法可以有效降低電機溫升的啊?
自學
zhujingyu69
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 907 個
工控威望: 801 點
下載積分: 46935 分
在線時間: 1248(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2024-11-01
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-08 21:03
會不會因為變頻器產生了軸電流,導致軸承燒蝕