929903476
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 243 點
下載積分: 911 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2017-12-08
最后登錄: 2024-12-17
查看929903476的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-30 12:33
圖片:
圖片:
老鐵們。松下私服偶爾走不到位有遇到過嗎?
1:通過調試軟件監控 指令脈沖總和 已接受完成,實際機械位置未到位,大約差20MM(機械沒問題),電機無報警 增量式發脈沖。
2:正常到位時 監控驅動器值《 指令脈沖總和  2477  編碼器脈沖總和 10389285 》
3:未走到位時 監控驅動器值《 指令脈沖總和  2477  編碼器脈沖總和 4478447 》
什么原因會影響私服接受到脈沖后走不到位,而且也不報警。
qqaw8
混吃混喝
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 540 個
工控威望: 714 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 686(小時)
注冊時間: 2012-09-30
最后登錄: 2024-12-21
查看qqaw8的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-31 12:40
我遇到過這個問題,機器用了半年了,突然撞機,復位后出現問題  ,大部分線拆裝不下于10次以上,PLC
觸摸屏,伺服都換過了,加濾波器,各種辦法都試過了,機械工程師搞的也沒脾氣,老板天天問,折騰的能有半個月         
樓主留言:
你的是什么原因?
qqaw8
混吃混喝
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 540 個
工控威望: 714 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 686(小時)
注冊時間: 2012-09-30
最后登錄: 2024-12-21
查看qqaw8的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-05-31 12:48
我那臺機的問題是每次多幾個脈沖,走幾個來回產品就不合格了,最后竟然是,賣個關子。。。。看看誰能想的到       
樓主留言:
干擾嘛?
qqaw8
混吃混喝
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 540 個
工控威望: 714 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 686(小時)
注冊時間: 2012-09-30
最后登錄: 2024-12-21
查看qqaw8的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-06-02 07:17
24V開關電源的問題,換了一個名牌的開關電源,故障解除,(問題是開關電源,電壓正常,也不漏電)搞了十來天,都搞出神經病了