故障現象:觸摸屏操作無反應,電腦連接HMI后無法通過穿透訪問PLC,其余和這個一樣配置的機床正常
故障處理:1,檢查連接設置,和其余機床的設置一樣
                  2,更換通訊線纜,通訊線纜確認是好的,用在其余機床通訊正常
                  3,檢查422接口,用其余機床從PLC 出來的線連到本HMI,操作正常
                  4,檢查PLC編程口,用本plc出去的線連到另外的HMI,不能操作
                  5,用電腦通過編程線纜和PLC直連,連接正常,可以上下載程序
重點來了,用編程線纜連接后,在連接plc和hmi,操作就恢復正常了,但是重新關機重啟后又不行了,這是為什么呢?
蘆大大不吃辣
風花雪月 日日平常
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 185 點
下載積分: 483 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2020-11-05
最后登錄: 2024-12-16
查看蘆大大不吃辣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-27 14:51
我也是遇到了這個問題 用了一年的機器  現在就經常會這樣 關鍵是設備可以正常運行 HMI是在亂跳 數值顯示器的值也在亂跳 然后屏幕點擊沒反應 或者通訊失敗 GOT穿透也無法連接 我現在打算換通訊線