樓主  發表于: 2022-05-29 15:29
圖片:
圖片:
故障現象:觸摸屏操作無反應,電腦連接HMI后無法通過穿透訪問PLC,其余和這個一樣配置的機床正常
故障處理:1,檢查連接設置,和其余機床的設置一樣
                  2,更換通訊線纜,通訊線纜確認是好的,用在其余機床通訊正常
                  3,檢查422接口,用其余機床從PLC 出來的線連到本HMI,操作正常
                  4,檢查PLC編程口,用本plc出去的線連到另外的HMI,不能操作
                  5,用電腦通過編程線纜和PLC直連,連接正常,可以上下載程序
重點來了,用編程線纜連接后,在連接plc和hmi,操作就恢復正常了,但是重新關機重啟后又不行了,這是為什么呢?