iritwq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 136 點
下載積分: 1140 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2016-10-28
最后登錄: 2022-05-18
查看iritwq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-10 17:30
請教大家:用臺達PLC(DVP40EH00T3)檢測東菱伺服驅動器(EPS-HB075121-2000,電機型號90GNA-08DB1AKS)輸出的Z脈沖信號,當電機低速運轉時可以檢測到,轉速高點計數就出錯,高于300時基本上檢測不到z脈沖了,這個是正常的嗎?
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 480 點
下載積分: 1167 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2020-11-27
最后登錄: 2024-11-02
查看18857713026的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-11 20:36
中型PLC都能設置I0濾波的吧  是不是濾波太久  設置短一點?
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 480 點
下載積分: 1167 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2020-11-27
最后登錄: 2024-11-02
查看18857713026的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-05-12 15:11
引用
引用第5樓iritwq于2022-05-12 08:13發表的  :

我沒有設過呀,而且在手冊中沒有注意到有IO濾波,一會去找一下
手冊上說是不用設這個的
[attachment=267581]

Z相一般不包含在高速計數器內
如果Z相已經用 IO中斷啟用了  是不需要考慮濾波
個別歐系仍要設置濾波 即使配置高速或者中斷