上圖是電機銘牌,電機電流1.4A

理算計算=0.37/0.38/1.732/0.75/0.778=0.963A,
這個是怎么回事?有人說相電流與線電流。這個說法不對,星型連接的時候相電流和線電流相等。

有知道上面算法錯在哪里嗎?

不要懷疑銘牌錯了。不然也不知道有這個問題,柜子里面配的1A的西門子熱繼電器都燒缺相了。換大熱繼后,電機一直正常運行,用了很長時間了。
cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 738 點
下載積分: 722 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-10-30
查看cyh1986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-07 10:02
按照電工學理論,三相電壓電流就應該是用380,而不是220啊