圖片:
[attachment=267291] 如圖,在增加電機后開關電源30分鐘左右掛了,更換新的開關電源,不到30分鐘開關電源又掛了,電機沒有燒,正常運行,大神們能知道什么原因嗎?
[ 此帖被請叫我老鐵在2022-05-06 18:39重新編輯 ]
ajunn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 682 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 1028(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-11-03
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-06 19:54
開關電源輸出是否與別的24VDC電源并聯了?
開關電源是否有輸入電壓選擇撥碼?有沒撥到正確位置?
拆下來,檢查電路板看燒了什么?
考慮開關電源前加隔離變壓器