dujianjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 374 點
下載積分: 687 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2007-10-29
最后登錄: 2024-11-29
查看dujianjun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-16 20:56
用GT Designer2編輯一個數值輸入畫面。連PLC試機時出現一個問題,用數字鍵盤輸入完后,按ENT確認輸入后,鍵盤窗口不能消失掉,數值已經輸入PLC,按上下翻頁再回到剛才的這頁后鍵盤窗口消失掉?不知道是什么問題?
war321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 184 點
下載積分: 547 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2013-08-14
查看war321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-16 22:26
如果是用GT Designer2中文版軟件制作的畫面,具體解決步驟如下:
1.在數值輸入所在畫面上單擊鼠標右鍵,在彈出菜單中選擇“畫面的屬性…”
或者選擇“畫面”/“屬性…”
2.在出現的“畫面的屬性”對話框中選擇“輔助設置”選項卡,并在“確定鍵的動作”項中選擇“清除光標,按鍵窗口”即可。該項的默認設置是“不移動”。