各位前輩好,
我們工廠想用智慧工廠用中央控制操縱大約100臺設備三菱PLC,
請問前輩建議用PLC上下位控制還是用計算機直接控制?
通信建議走485還是ethernet? 
有沒有優缺點或是已經有建設過的前輩能分享下。
感激不盡。
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-08 11:33
能用網絡端口控制當然網絡端口控制更好,傳輸速度快,數據刷新快。
用485控制,數據量大的化延遲嚴重。實時性差。