15250554801
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 143 點
下載積分: 915 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2018-11-29
最后登錄: 2022-03-23
查看15250554801的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-03-21 17:19
1200PLC與700觸摸屏以太網通訊
先在觸摸屏上設置一個數據,plc寄存器里斷點保持,通訊正常
斷電上電后觸摸屏上該值變?   而PLC寄存器內數值還是設置的數據
切換觸摸屏畫面后再切回,設置數據又正常了
有沒有大佬告訴一下這是什么問題。多謝了
精彩有我
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 150 點
下載積分: 1436 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2014-03-10
最后登錄: 2024-10-13
查看精彩有我的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-27 23:03
你看一下這個I/O框的屬性是選擇的“”輸入”/“輸出和輸出”/“輸出”,如果選擇的是“輸入”,數值只有切換畫面時才會更新,建議選擇“輸入和輸出”,WINCC也是一樣的原理。