       PLC做客戶端,與上位機以太網通訊也沒有問題。但是接收到的字符每次都缺第1位(比方上位發一串字符23232323,我接收到32323235).末尾又多一位。

      (用網絡通訊助手驗證過上位機發送的字符是沒有問題的,比方上位發一串字符23232323,網絡助手接收到23232323),這樣驗證上位機發送的字符是沒有問題。因此推斷出是PLC接收字符出現了問題。

        與上位機通訊試嘗試過多組數據通訊,都是第一個字符丟失,末尾多一個字符。中間字符沒有問題。求解問題出在哪里。
xiapeng01
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 189 點
下載積分: 1196 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2012-12-31
最后登錄: 2024-11-02
查看xiapeng01的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-25 12:04
SOCKET通信時,第一個字保存發送或接收內容的長度,若發送長度是奇數,則最后一個字符后面會有一個無意義字符
xiapeng01
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 189 點
下載積分: 1196 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2012-12-31
最后登錄: 2024-11-02
查看xiapeng01的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-05-03 20:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 此帖被xiapeng01在2022-05-19 10:25重新編輯 ]
xiapeng01
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 189 點
下載積分: 1196 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2012-12-31
最后登錄: 2024-11-02
查看xiapeng01的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-08-24 10:32
第一個字節存放發送或接收的內容長度,接收內容如果為奇數位,則最后一個字節后會跟一個無意義的字符