justsososo
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 93 點
下載積分: 664 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2021-08-12
最后登錄: 2024-01-10
查看justsososo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-02-21 10:58
圖片:
圖片:
這個軸定義了三個位置,其中D11520為自動速度,現在想單獨給位置1一個速度K10000,但是實際運動中不會生效。
1.讀出了定位參數,發現確實寫進去了。2.在程序中讀出U0\G20004,發現也是K10000。3.剩下兩個位置單獨修改速度是有用的
。4.U0\G20004只在這一個地方寫了。5.速度寫進去,是沒有啟動?6.PLC本身的BUG?
conchnit
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 456 點
下載積分: 6107 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2013-03-17
最后登錄: 2024-11-03
查看conchnit的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-21 18:00
清空程序,斷電后重新上電 重新全部編譯下載程序.
踏實走好每一步. 承接自動化項目.