三菱FX3U  PLC   1ms定時器T246----T249數量不夠用怎么辦?

求大神幫忙!
三人行必有我?guī)熝,擇其善者而從?,學而不思則罔,思而不學則殆
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 770 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 399 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-20
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-17 15:20
引用
引用第3樓payfsl于2022-02-17 10:53發表的  :

我不需要累加,用D怎么處理?


模仿定時器的操作如下:
啟動定時器(并保持持續使能)上升沿讀取一個1ms時基定時器的數值并加上需要定時的時長數值,存儲到特定的D寄存器中.

定時器時間到達輸出是通過比較實現的,每個周期都讀取1ms時基的數值并和預先計算的數值比較,達到或者超過則驅動輸出點

需要考慮整數溢出的問題