要求1,能記錄當日及往前一周的數據,白班和夜班分開。以8:00-20:00為白班,否則夜班。
       2,斷電保持,數據不清零。
       3,對應日期。
        4, 三菱FX5U  PLC做。

請大神支招,三菱好像沒有萬年歷指令,那如何獲得昨天,前天。。。。。的日期?    過了晚上12點后日期變更了 ,不影響數據記錄,該怎么做??
求真務實,厚積薄發。VX:em5480011
fczxjh
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 682 點
下載積分: 2270 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2024-09-13
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-19 00:48
那為什么不用電腦組態,電腦聯網自動校正時間,然后做個組態頁面收集信息和導出報表。

把PLC用網線連到生產辦公室的電腦,信息統一管理,這樣都能滿足了吧。具體看樓主你的實際情況。

你如果不能改變方案的話,也可以PLC讀觸摸屏的時間,日期,然后程序就不用說了吧。

問題就是觸摸屏和PLC的計時都不太準,要求高的話,過段時間就要人工校準一次。