樓主  發表于: 2022-02-13 20:20
問題點:正常開機情況下,突然出現整個軸控模塊上的伺服未ON(OMRON PLC   安川伺服-Σ-7S 伺服單元)
問題描述:1、設備為老設備,已經運行超過兩年,參數類應該沒有問題。
                    2、出現報警時,伺服控制器上無報警代碼,查看歷史報警也無相應報警。
                    3、出現報警時,可正常復位(無需斷電操作)。
                    4、已更換多根通訊線。
有沒有人遇到過這種問題,幫忙協助查找下原因。
曾姚王
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 348 點
下載積分: 15736 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2021-07-24
最后登錄: 2024-10-31
查看曾姚王的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-14 11:33
ON的方式知道了就去哪方面查,通訊ON就看數據線包括通訊終端電阻等;是端子ON就查控制線,包括焊接,插頭等。。。。