zhp5426
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 171 點
下載積分: 602 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2022-02-14
查看zhp5426的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-02-13 20:20
問題點:正常開機情況下,突然出現整個軸控模塊上的伺服未ON(OMRON PLC   安川伺服-Σ-7S 伺服單元)
問題描述:1、設備為老設備,已經運行超過兩年,參數類應該沒有問題。
                    2、出現報警時,伺服控制器上無報警代碼,查看歷史報警也無相應報警。
                    3、出現報警時,可正常復位(無需斷電操作)。
                    4、已更換多根通訊線。
有沒有人遇到過這種問題,幫忙協助查找下原因。
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 304 點
下載積分: 2914 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2016-05-06
最后登錄: 2024-12-20
查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-14 10:12
既然更換了通訊線,再觀察觀察吧,應該是干擾造成的通訊異常,導致使能關閉