比如伺服設有4個位置,到位置1后 用位置1的設定值和讀取的位置比較,但讀取的是絕對伺服的實際地址,最后幾位小數一直有跳動,導致2者不相等。  當然會說用定位完成信號判斷,但有時就在該位置(但實際位置最后幾位小數有跳動),導致在該位置的判斷不成立,而實際伺服也不動,導致沒有定位完成信號。  
zhaoxy
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 60 個
工控威望: 397 點
下載積分: 1221 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2021-04-06
最后登錄: 2024-12-06
查看zhaoxy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-09 08:22
讀絕對式電機編碼器值的話就是這樣的, 可以把地址處理一下正負都加一點 在一個合理的范圍內就好了