到了一家新公司

如圖所示這條線,在PLC端的號碼管是  -50A3Y20,在中繼端的號碼管是 -72K1A2。



請問熟悉歐標的大佬,這樣標線號是歐標規定的嗎?

為什么不能像國內一樣,一條線 兩端號碼管一致呢?



  
sbhd516
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 2105 點
下載積分: 4332 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2011-05-09
最后登錄: 2024-01-21
查看sbhd516的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-17 10:55
引用
引用第2樓anan13611于2022-01-17 10:39發表的  :
這種標法方便現場裝配。

現場排故就頭大了,一定要看圖紙才行
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yerong) 留后
    sbhd516
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 165 個
    工控威望: 2105 點
    下載積分: 4332 分
    在線時間: 187(小時)
    注冊時間: 2011-05-09
    最后登錄: 2024-01-21
    查看sbhd516的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2022-01-17 10:56
    引用
    引用第1樓anan13611于2022-01-17 10:38發表的  :
    印象中,國內高壓一次回路有這種標法。

    高壓回路線少
    sbhd516
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 165 個
    工控威望: 2105 點
    下載積分: 4332 分
    在線時間: 187(小時)
    注冊時間: 2011-05-09
    最后登錄: 2024-01-21
    查看sbhd516的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2022-01-17 11:00
    引用
    引用第2樓anan13611于2022-01-17 10:39發表的  :
    這種標法方便現場裝配。

    兩頭線號相同,不符合歐標嗎?
    sbhd516
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 165 個
    工控威望: 2105 點
    下載積分: 4332 分
    在線時間: 187(小時)
    注冊時間: 2011-05-09
    最后登錄: 2024-01-21
    查看sbhd516的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2022-01-17 13:10
    引用
    引用第6樓ajunn于2022-01-17 11:54發表的 Re:?關于歐標接線標準問題--號碼管編號 :
    -50A3Y20:-72K1A2
    這樣就兩頭相同了,就是太長了

    相同的話 也違反歐標規定嗎?
    sbhd516
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 165 個
    工控威望: 2105 點
    下載積分: 4332 分
    在線時間: 187(小時)
    注冊時間: 2011-05-09
    最后登錄: 2024-01-21
    查看sbhd516的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2022-01-17 17:52
    引用
    引用第10樓nightblueblu于2022-01-17 16:10發表的  :
    兩端一樣的號碼也難檢修   打對標才是檢修最方便的方式  并且標上信號類型  模塊端子號

    有沒有案例 或者圖紙可以參考下
    sbhd516
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 165 個
    工控威望: 2105 點
    下載積分: 4332 分
    在線時間: 187(小時)
    注冊時間: 2011-05-09
    最后登錄: 2024-01-21
    查看sbhd516的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2022-01-17 17:53
    引用
    引用第9樓來電自動化于2022-01-17 15:35發表的  :
    這個就是公司規模大小,產值及人員配備問題。!
    接線沒號碼的此電箱值1K塊
    接線號碼兩頭多一樣的值1W塊。
    接線兩頭號碼不同的值10W塊.
    以上個人見解!!請勿砸磚。


    我們是外企,但是我不贊同 兩頭不一樣的線號。

    請問這個和歐標有關系嗎?
    sbhd516
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 165 個
    工控威望: 2105 點
    下載積分: 4332 分
    在線時間: 187(小時)
    注冊時間: 2011-05-09
    最后登錄: 2024-01-21
    查看sbhd516的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2022-01-18 07:37
    引用
    引用第14樓老兔子于2022-01-17 19:24發表的  :
    同一根線兩頭分別標示 -50A3Y20和 -72K1A2,如果你熟悉和了解了這種標示的方法,對于安裝和查故障也是很方便的,因為它直接告訴你這根線的兩頭是接在什么元器件的那一個端點上的。

    例如-50A3Y20,它表示了這根線的這頭連接在-50A3這個元器件(PLC)的輸出端點Y20端子上;而-72K1A2則表示這根線的另一端是連接在-72K1接觸器(或者繼電器)的吸引線圈A2端點的端子上,這不是一目了然了嗎?

    這樣圖紙和實物直接相對應,標識與實物也相對應。
    .......

    這根線本來實物就接在PLC和中繼上。方便接線,不方便查線。
    sbhd516
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 165 個
    工控威望: 2105 點
    下載積分: 4332 分
    在線時間: 187(小時)
    注冊時間: 2011-05-09
    最后登錄: 2024-01-21
    查看sbhd516的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2022-01-18 07:37
    引用
    引用第13樓來電自動化于2022-01-17 19:12發表的  :




    你不贊同說明你沒了解過歐洲的設備,沒理解人家為什么要這么做,我就喜歡這樣的線號標注,可惜我沒到那個地步和實力!

    可是不方便查是事實啊。
    歐標真的是這樣規定的嗎?
    sbhd516
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 165 個
    工控威望: 2105 點
    下載積分: 4332 分
    在線時間: 187(小時)
    注冊時間: 2011-05-09
    最后登錄: 2024-01-21
    查看sbhd516的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2022-01-18 07:38
    引用
    引用第15樓yanshu于2022-01-17 22:22發表的  :
    主要方便組裝 接線用。設計線圖人員與接線人員分工的。按接點標號不會接錯線點位,編號還是規則的。 缺點就是維修要看電路圖點位。標準設備廠線是機器打好長度與標號的的。不是只做一臺機。說簡單的點。就是畫圖的開的人工高。接線的都是請的臨時工。沒文化的人    

    這樣描述我懂。  只是歐標是這樣規定的嗎?
    sbhd516
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 165 個
    工控威望: 2105 點
    下載積分: 4332 分
    在線時間: 187(小時)
    注冊時間: 2011-05-09
    最后登錄: 2024-01-21
    查看sbhd516的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2022-01-18 07:55
    引用
    引用第19樓tingfenghu于2022-01-18 07:54發表的  :

    線號沒有規定,
    EPLAN有歐標的DEMO圖紙,

    感謝解答
    sbhd516
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 165 個
    工控威望: 2105 點
    下載積分: 4332 分
    在線時間: 187(小時)
    注冊時間: 2011-05-09
    最后登錄: 2024-01-21
    查看sbhd516的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2022-01-18 10:51
    引用
    引用第24樓904377101于2022-01-18 10:00發表的  :
    長見識了,以前改造國外設備發現大部分
    兩端號碼管不一樣?偸且獏⒄圖紙去確認,很不習慣。

    嗯,我也是長見識的。不過從大多數大俠解答來看,歐標并沒有規定線號。只是遵從了EPLAN的規則
    • «