大家看看我那里不對...
數據長度8位,偶校驗,1停止位,9600波特率,RS-485接線
想用通訊控制M0-M7
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22505 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-10-26
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-08 14:28
引用
引用第1樓方奇10010于2022-01-03 20:49發表的  :
補充:
如果D8470-D8485沒有設置時,01 05 00 00 FF 00 對3U從站來說是 把 M0 置位,
如果 MOV H4001 D8470          
        MOV H0 D8471
01 05 00 00 FF 00 對3U從站來說是 把 Y0 置位.
.......

你的理解沒錯,不過D8470-D8485設置功能只能用在FX3U