樓主  發表于: 2021-12-24 14:45
如題,求助各位大神測量儀器模擬量輸出是-5V-+5V的,用的PLC是三菱FX1N的老機器,查了下擴展模塊FX1N-2AD-BD模擬量輸入模塊支持的是0-10V的輸入;不知道要怎么處理才能將測量儀器的數據傳至FX1N PLC進行控制?
新人不懂,還請指點一下,十分感謝!
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 770 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 399 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-20
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-24 15:34
不共地且差分輸入的情況下確實可以通過串接信號源的方式直接把±5V輸出接到0~10輸入,也可以用串5V開關電源把傳感器側電壓輸出抬升5V到0~10V的方法,但是這樣搞的前提條件一大堆,而且很多時候是不具備可操作性的

正確姿勢,打開淘寶,搜索變送器/隔離柵/信號轉換器之類關鍵字,找一個對應的輸入和輸出的產品,回來照說明書接線就行了.