樓主  發表于: 2021-12-17 20:11
之前沒有用過1500,有個項目客戶指定要用1500的PLC,項目大概情況是現場有50多個測試工站,每個工站有對應的控制點位,數據采集,但是項目預算有限,所以想用一個1500的CPU通過以太網通信走MODBUS-TCP協議連接現場50多個站點,現場50多個站點采用國產帶網口的PLC,獨立控制每個工站的邏輯控制,數據采集,主站的1500只負責實時去下面每個工站讀取采集到的數據,下發開機、停機命令。這樣的方案可行嗎?另外如果可行的話主站的1500是不是只需要電源加CPU就可以了,不需要再擴展IO模塊那類了。
請大神們指點一下。謝謝!
當激情不在的時候,我們還剩下什么?
anl1984
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 168 點
下載積分: 438 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2007-11-26
最后登錄: 2024-12-13
查看anl1984的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-17 21:11
開機、停機命令只給一次。運行中會有一個18位的卡號數據回傳,以及一個測試結果數據回傳。這樣也不行嗎?
當激情不在的時候,我們還剩下什么?
anl1984
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 168 點
下載積分: 438 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2007-11-26
最后登錄: 2024-12-13
查看anl1984的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-12-17 22:36
18位的卡號放置在9個16位的數據存儲地址中,另外運行結果還有3-4個16位的數據存儲地址,一共大概12-13個16的地址。也就是D0-D12中的數據需要傳輸。
當激情不在的時候,我們還剩下什么?
anl1984
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 168 點
下載積分: 438 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2007-11-26
最后登錄: 2024-12-13
查看anl1984的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-12-17 22:37
客戶知道要求用一個1500的PLC。沒辦法。這個工況還有其他什么低成本的方案嗎?
當激情不在的時候,我們還剩下什么?
anl1984
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 168 點
下載積分: 438 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2007-11-26
最后登錄: 2024-12-13
查看anl1984的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-12-17 22:38
每個站的工作節拍時間大概5分鐘。也就是5分鐘內把這些數據上報上去就可以了。
當激情不在的時候,我們還剩下什么?
anl1984
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 168 點
下載積分: 438 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2007-11-26
最后登錄: 2024-12-13
查看anl1984的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-12-18 13:25
沒有明白大概的意思。。。用modbus網關也只是將目前方案里現場PLC的數據轉成以太網跟1500連接?用自帶網口的國產PLC,走MODBUS-TCP不一樣嗎?
當激情不在的時候,我們還剩下什么?
anl1984
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 168 點
下載積分: 438 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2007-11-26
最后登錄: 2024-12-13
查看anl1984的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-12-19 19:55
就是遠程IO的成本太高了才想其他辦法實現這個功能的。
當激情不在的時候,我們還剩下什么?
anl1984
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 168 點
下載積分: 438 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2007-11-26
最后登錄: 2024-12-13
查看anl1984的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-12-21 15:12
客戶要求用一個1500,目前打算用的是1個1500主機,下掛國產防西門子的帶網口的PLC。但是協議只能走MODBUS-TCP。主要輪詢的時間不要太長的話就沒關系。。每個工序節拍其實還是挺久的。差不多有5分鐘。
當激情不在的時候,我們還剩下什么?