各位朋友,設備有了進展,跟大家分享一下。
我心中的維修措施:
1、更換新的開關電源(排除24短路)
2、把PLC供電的電源獨立供電(排除線路老化問題)3、更換新的PLC(排除PLC損壞)
*結果是以上3項措施都沒有效果,一位維修大佬過來一眼就看出問題。
引起復位的問題居然是 接地不良
電源的地線和設備的地線通過一塊鍍鋅板連接,把這塊鍍鋅板拆掉把地線搞在一起,故障消除。
解決問題的大佬給出的說法是,地線時通時不通會導致干擾讓PLC無法正常工作
疑問:1、一直認為PLC內部自帶電源模塊,對來自外部干擾不會受太大的影響;
2、很多PLC不接地線也不會發生這種自復位的問題,是否這臺PLC本身質量就有問題
歡迎大家評論交流分享