PLC與PC進行modbus連接時,plc作為從站,執行程序段1,當pc通訊斷開時,plc執行程序段2,現在就是不知道怎么用從站檢測modbus通訊是否中斷,來觸發這個條件(本人用的信捷XL3系列的plc)
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 480 個
工控威望: 2610 點
下載積分: 7849 分
在線時間: 502(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-10-23
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-15 15:36
我遇過的用法是PLC以每秒脈波累加在一個暫存器
而主站定時進行清空
若暫存氣數質過大則判定連線斷開PLC進入斷線停機