歐姆龍CJ2M-CPU12本體在添加CJ1M-SCU41-V1模塊設置參數時,因為準備不充分,操作錯誤,導致CJ2M-CPU12本體和CJ1M-SCU41-V1模塊出現錯誤報警,err指示燈亮起;同時軟件也報錯(0X80E0,設定錯誤)。關閉PLC電源,重新上電,PLC本體與編程軟件連接失敗。
電話聯系歐姆龍技術,告知PLC硬件可能損壞,恢復出廠設置成功的幾率不大。
那要不要當廢品扔掉呢?
這兩天我靜下來一想,僅僅就是做參數設置,與電腦連接的數據線又沒有在通信時拔插(通信時切忌不要拔插數據線,否則有燒壞主板的可能),出現這種情況,硬件不大可能損壞。 那怎么解除警報呢?我在百度上搜了一會,看見一篇重建I/0點的帖子,我決定試試看看。
PLC本體通上電,在電腦上打開編程軟件,設置好要連接的PLC型號,在菜單欄上點擊"在線工作→從PLC傳送→在彈出的界面上點確定,上載成功點擊確認→切換至編程模式,此時,本體上ERR指示燈滅了,心想解除故障有可能了。為防止再次發生錯誤,我在歐姆龍官網上找到CJ系列PLC建立I/O表的2種方法的視頻,用第二種方法設置I/0表。盡管顯示設置成功,無錯誤,但關閉PLC電源,重新上電,還是警報。
最后在軟件上,將彈出的警報界面上,清除錯誤報警,PLC本體及SCU41-V1模塊上的ERR故障燈才滅掉。
重啟PLC電源,在軟件上重新建新工程,發現新建的工程傳送到PLC里,模擬時不對,輸出單元IO點不受控制,重新選擇將PLC本體內的程序,上傳到編程軟件上,再模擬,就可以正確控制了,之前可能是故障后,原來的程序還在PLC里,新建的程序沒有上傳進PLC中。