威猛的小綿羊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 226 點
下載積分: 696 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2019-10-31
最后登錄: 2024-06-14
查看威猛的小綿羊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-26 15:57
現在遇到一個項目,就是流水線老化區,需采集較多電流和電壓,這樣的話用上位機比較好還是PLC和觸摸屏,還有電流互感器和電壓采集器有支持MODBUS通訊的?
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1875 個
工控威望: 2025 點
下載積分: 11012 分
在線時間: 802(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-06
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-26 16:18
只是讀寫數據    可以直接用屏與電壓表電流表通訊完成   有控制建議加PLC