15950083279
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 124 點
下載積分: 2658 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2015-08-25
最后登錄: 2024-05-24
查看15950083279的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-22 11:32
兩臺一樣的設備,私服參數一樣,PLC參數設置一樣,PLC程序校驗也一樣,但其中有一臺JOG的時候只能正方向,改一下私服里面的正反轉邏輯,又只能反方向。把J4口的信號也對了一遍,沒發現異樣,有沒有遇到過這種情況的老兄請教一下;蛘呓o個建議往哪個方向排查。
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-22 16:07
接線看看對嗎?還有就是脈沖與方向對調一下看看PLC本體輸出點正常與否