quinto173
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 349 點
下載積分: 6011 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2021-01-27
最后登錄: 2023-06-26
查看quinto173的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-17 09:15
如題,5U跟一個振動傳感器連接,要PLC讀取振動傳感器的電壓值
daihdn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 231 點
下載積分: 602 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-12-10
查看daihdn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-17 13:47
FX5U的PLC自帶有2路模擬量輸入通道,可以看下FX5U模擬量控制使用說明書,把相對應的傳感器模擬量的電壓或電流信號接線到PLC模擬量通道端口上,每個通道有相對應的模擬量轉換成數字量的的數據寄存器,只要讀取數據寄存器內的數值,然后跟據數字量和模擬量比例轉換,一般模擬量有電壓信號和電流信號,電壓信號也分好幾分,-5V-0V,0-+5V,-5V-+5V,-10V-0V,0-+10V,-10V-+10V,然后對應的數字量,F(xiàn)X5U自帶的模擬量轉換數字量分辨率比較低,-4000-+4000,比如輸入的模擬量信號是-10V-+10V的話,即-10V的電壓信號模擬量信號對應-4000的數字量信號,+10V的電壓對應+4000的數字量信號,讀取數字量數據寄存器里面的數值,然后根據前面的數模比例換算,可以計算出當前傳感器輸入的電壓信號。除了PLC自帶的模擬量通道,也可以外部增加模擬量輸入或輸出模塊來控制模擬量輸入或輸出?梢远嗫纯凑f明書。
描述:FX5用戶手冊-模擬量篇
附件: FX5用戶手冊-模擬量篇.pdf (1687 K) 下載次數:66
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯