樓主  發表于: 2021-11-09 21:19
圖片:
如圖,16臺臺達PLC,一個上位機通過PLC本體自帶的485口走modbus通訊,但是程序里面就寫了一個通訊格式和通訊逾時時間。然后沒見有MODBUS指令,上位機就可以監控或者修改PLC里面數據。如果PLC作為從站,就不用寫發送或者接收的指令嗎?如下圖
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1875 個
工控威望: 2025 點
下載積分: 11012 分
在線時間: 801(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-01
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-10 08:05
從站不用寫通訊指令