wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-08 22:54
FX3GA-485-BD和PC MODBUS通訊,現在客戶用以太網轉485和PLC MODBUS通訊,PC做主機查詢plc的modbus地址,請問各位大哥PLC modbus地址是多少呢?本來我用485可以發送數出來,但是客戶用以太網轉485串口接收不到我發的數據,他說只能用plc的modbus地址才行.
  
我用串口調試助手可以收到PLC發送出來的數據。
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-08 23:03
引用
引用樓主wenliang于2021-11-08 22:54發表的 FX3GA-485-BD :
FX3GA-485-BD和PC MODBUS通訊,現在客戶用以太網轉485和PLC MODBUS通訊,PC做主機查詢plc的modbus地址,請問各位大哥PLC modbus地址是多少呢?本來我用485可以發送數出來,但是客戶用以太網轉485串口接收不到我發的數據,他說只能用plc的modbus地址才行. [attachment=261387]  [attachment=261388]我用串口調試助手可以收到PLC發送出來的數據。


請問各位大哥PLC modbus地址是多少呢?這個表是怎么看的呢,我看不明白這個地址是多少如何計算的,請各位多多指點迷津,先行謝過了!
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-11-09 08:16
請問各位大師這個用MODBUS查詢這個地址是多少啊,假如查詢D100那是那個地址呢?本人小對這個通訊真的是小白啊    
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-11-09 13:08
引用
引用第4樓lin10663于2021-11-09 10:19發表的  :
d100就64阿
    

我現在PLC用的是FX3GA-60MT外加FX3G-485-BD模塊,我用串口調試助手可以收到PLC發送的數據,也可以給PLC發送數據,但是用MODBUS調試助手卻是讀不到PLC寄存器地址,按手冊上面講的0X000-0X1F3F 按十六進制計算D100是=64,但是用MODBUS調試助手卻是讀不到PLC寄存器地址D100里面的值?
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-11-10 10:45
引用
引用第8樓zhou1211于2021-11-09 15:52發表的  :

假設你PLC modbus 地址是3
你發 03 03 00 01 00 02 xx xx 就能收到D1-D2的數據,03 03 00 64 00 01 xx xx 你就能收到單個D100的數據

打電話問了三菱客戶,說是FX3GA-485-BD不支MODBUS RTU,只能無協議通訊,所以PC是不能夠通過MODBUS直讀PLC地址的