引用
引用第46樓luyisi99于2022-11-13 17:51發表的 :
發那科支持簡單CPU通訊的嗎,需要機器人那邊安裝什么軟件不?之前用發那科機器人都加了CCLINK板卡,如果能簡單CPU通訊就能省不少錢啦。
回復樓上,F(xiàn)anuc機器人做MODBUS_TCP通訊,1.機器人側要安裝MODBUS_TCP軟件,不用硬件;2.除了我這個例子外,也可以用簡單CPU通訊,PLC做客戶端,家園已有例子,請參考;3.機器人參數里的MODBUS_TCP還要設置PLC的IP地址,本例子用通訊協議作MODBUS_TCP通訊,則不用設IP地址。
兩種方法各有特點。
[ 此帖被anlyl2014在2022-11-15 07:38重新編輯 ]