三菱FX3U  PLC本體機(不用1PG模塊)怎么實現多段速控制(步進電機),
比如我想以500的速度跑10000個脈沖,馬上以1000的速度跑20000脈沖,
中間要連續不能感覺有停滯,啟動和停止要有加減速
三人行必有我?guī)熝,擇其善者而從?,學而不思則罔,思而不學則殆
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-05 16:20
PLSV  可以變速,沒停滯。
判斷D8340大于等于10000就變速。(實際可能有幾十個脈沖誤差)
PLSV 好象也可以設置加減速。