我好像是
大波就是我
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 603 點
下載積分: 1392 分
在線時間: 491(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2024-12-08
查看我好像是的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-02 19:08
圖片:
圖片:
24個指示燈,三菱PLC  三菱觸摸屏   上位機發送一個數據過來給PLC 控制。數據范圍0-24.

發送24過來,1-24個指示燈全部亮。  發送23,1-23個指示燈全部亮。發送6過來,1-6指示燈全部亮。發送0過來,全部不亮。如此類推。


有沒有簡單一點的辦法。??一個一個判斷太麻煩了
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-08 17:14
引用
引用第6樓ajunn于2021-11-03 09:51發表的  :
ST語言還用SET,RST的確實很三菱

我先學的匯編語言,也非常喜歡用   置位和復位,改不了,雖然靈活,但真的沒有可讀性。