payfsl
級別: 工控俠客
|
FX3U定位問題,下面的工作要求,應該怎么編程?望前輩給我思路,謝謝! 1.從原點到終點,要求三段速度,固定脈沖數(可在觸摸屏設定) 2.終點停止2秒 3.終點回原點,要求兩段速度 4.校對原點,等待下次工作 5.變速時不能有停頓,突變,連貫性要好,就是變速的時候要有加減速,到終點位置要準確(控制在0.05mm以下),重復性要好,在觸摸屏可以更改速度和脈沖數,最好不用重啟PLC [ 此帖被payfsl在2021-11-01 07:48重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
陳0928
陳0928
級別: 探索解密
|
首先要知道你停頓的定義是什么,如果只是卡一個掃描周期的時間基本上是無感,再來可以設定基底速度(D8342)減少突兀感。 如果可以接受的話,再繼續往下看。 1.DRVI/DRVA搭配M8029、M8348 2.用個D值比較后計時 3.同1. 4.PLSV+ZRN搭轉向或PLSV+DRVI (校對一定要有實體點) 5.m8029去RST做完的指令后,卡個M8348去觸發下個定位 |
---|---|
|