henrywang10
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 249 個
工控威望: 306 點
下載積分: 742 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2015-10-06
最后登錄: 2024-12-02
查看henrywang10的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-28 21:28
請問各高手,三菱5U配NZ2MFB1-32DT,用CCLINK-IEF-BASIC通訊
為什么信號不穩定?輸出控制氣缸,氣缸延時升降有時快有時慢,不知道這個模塊是否要加終端電阻?還是我的以太網設置有問題!
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1805 個
工控威望: 1951 點
下載積分: 114032 分
在線時間: 1959(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-12-23
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-04 14:47
網絡的通病,給客戶做過同樣案例,觸摸屏操作氣缸就有延時。給客戶翻來覆去的解釋啊,追我老婆時都沒費那大勁
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件