sail88
傻傻滴什么都不懂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 280 點
下載積分: 3219 分
在線時間: 415(小時)
注冊時間: 2020-08-09
最后登錄: 2024-11-06
查看sail88的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-24 17:27
圖片:
4組溫度adp 16個d區   4組2ad 2da   也有16個'd區 還帶通信20個變頻器寫頻率,也有20個d區,加起來總52個d區! 就用1個64cclink。他是如何把d區上傳過去的??求科普下

64cclink不是能傳32個d.區?????

各路大神怎么看???。
sail88
傻傻滴什么都不懂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 280 點
下載積分: 3219 分
在線時間: 415(小時)
注冊時間: 2020-08-09
最后登錄: 2024-11-06
查看sail88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-25 17:25
plc是從站,cclink是智能站,plc上傳4組adp的溫度,2組4Ad壓力,主站通過cclink從站來寫入變頻器頻率,和2組4DA  


我看.cclink手冊占用4個站.也就32個d區
sail88
傻傻滴什么都不懂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 280 點
下載積分: 3219 分
在線時間: 415(小時)
注冊時間: 2020-08-09
最后登錄: 2024-11-06
查看sail88的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-10-25 17:26
引用
引用第1樓cythyx于2021-10-25 08:58發表的  :
硬件的話你用CCLINK做智能設備站的話,對方是主站,不止32個地址的,可以設置占用2個站或者多個站。


單獨從編程角度是可以實現的,因為以前因為地址不夠嘗試過就是組合,一個雙字最大是2147483647,一共10位數,三組溫度 23.4  24.5  25.6 組合成一個雙字 234245256 9位數 也就是說溫度的話3個溫度數據其實用2個D址可以存儲,只是接收方需要拆分處理。溫度總32個,只要32/1.5=21.3 算22個地址
頻率設置也是一樣,這個一般都是不設置小數點的,怕溢出保留兩位,兩個D地址10位數保留2位的話可以存儲4個變頻器的數據,20個變頻器也就是只需要10個地址而已。


3樓  發表于: 2021-10-26 12:19
引用
引用第5樓楓落云端于2021-10-26 10:54發表的  :
這種情況我能想到的只能是通過份時發送數據來擴展通訊數據。你那邊實際是怎么解決的還真不好猜。
比如從站先把50多個的數據先整理在一個連接的寄存器中,第一次先發送前32個WORD,第二次再發送后32個WORD。第一次合第二次可以從站的RY中某位的OFF/ON來區分。
主站這邊接收到對應位RX OFF/ON區分第一次第二次來分別存儲到不同的寄存器中。

比如 從站的X1000可通訊控制主站的Y1000,主站的Y1000也能通訊控制從站的X1000。
.......


謝謝指點,有空試試
sail88
傻傻滴什么都不懂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 280 點
下載積分: 3219 分
在線時間: 415(小時)
注冊時間: 2020-08-09
最后登錄: 2024-11-06
查看sail88的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-10-26 12:20
引用
引用第6樓tingfenghu于2021-10-26 12:07發表的  :
可以發送32個D,
將其中一個D作為識別碼,分時發送,
D值的不同存入不同寄存器,
變頻器與溫度控制就對實時要求并不高,1秒中只通訊幾次都可以。
Modbus通訊也是判斷地址與命令來通訊,
.......

謝謝指點
sail88
傻傻滴什么都不懂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 280 點
下載積分: 3219 分
在線時間: 415(小時)
注冊時間: 2020-08-09
最后登錄: 2024-11-06
查看sail88的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-10-26 17:12
引用
引用第9樓楓落云端于2021-10-26 16:07發表的  :
第一個通訊周期,從站Y1000為OFF, D1000-D1031給到W1000-W101F,再刷新到主站,主站X1000為OFF(由從站Y1000控制),所以主站W(wǎng)0-W1F數據寫入到D0-D31,同時主站Y1000接通為ON。

第二個通訊周期.由于主站Y1000為ON,所以從站X1000為ON,從站Y1000也為ON,D1032-D1063給到W1000-W101F,再刷新到主站。
第三個通訊周期,由于從站Y1000為ON,所以主站X1000為ON,主站W(wǎng)0-W1F數據寫入到D32-D63,Y1000變為OFF。

.......

謝謝大師,指點!勝讀十年書