yuxilu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 179 點
下載積分: 790 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2015-09-05
最后登錄: 2024-10-13
查看yuxilu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-14 18:42
公司購買了80個繼電器,選型的時候是歐姆龍的  G2R-1-SN DC24V  不帶二極管【無貨】,結果發現實際訂購的是G2R-1-SND帶二極管的,然后繼電器用的插座是G70A-ZOC16-3,本身也有二極管。如下圖,這樣等于繼電器并聯了兩個二極管,請教這個有沒有問題呢。


  
塞外海島
不停的前進
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 488 個
工控威望: 633 點
下載積分: 1443 分
在線時間: 1514(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2024-11-02
查看塞外海島的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-14 18:51
只要都是反向并聯就沒事
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yuxilu)