wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-09 21:57
圖片:
本人有一臺三凌3UPLC是臺彎人寫的序(機子臺彎產),近來用不了所有輸出點都無動作,本以為PLC壞了 買了個新的換,在原機子上下載了程序,上傳到電腦上重新下載的PLC上,可是還是不能運行,(所有輸出端無動作,輸出指示燈也不動作),但電腦聯機監視輸出點是接通了的,可是PLC就是不工作。各位大俠有知道的嗎
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 905 個
工控威望: 4296 點
下載積分: 587 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-10 08:28
M8034是禁止所有輸出,為1禁止輸出,為0恢復正常。檢查程序為什么M8034被置位了,如果是安全方面問題,需從源頭解決問題,再復位M8034。