樓主  發(fā)表于: 2021-10-06 08:33
各位老鐵 我手上有一顆三線流量計,分別為 DC+ DC-  analogy output (4 - 20 mA) ,依照Q64AD的手冊 將analogy output 接到V+ 和I+ 的端子臺 那 V- 的端子臺 是否要拉回機臺的N24V 呢?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2021-10-06 10:14
4 - 20 mA 的時候:
Q64AD的 V+和I+合并成一股為 +  
信號源的+  連接Q64AD的 +
信號源的-   連接Q64AD的 V-
大家最容易搞錯的,就是信號源的 + 和 -
因為有的儀器,信號電源和供電電源是共用的
有一個最簡單的判定方式,拿一個電壓表或者萬用表去測量,測量到哪2根線有電流信號,那這2根線就是 + 和 -

比如你說的這個三線流量計,很有可能DC+  DC-  是電源供電,然后OUTPUT是+, DC-可能又是電源供電的負,又是信號供電的負。
所以你可以先用萬用表測量一下OUTPUT和DC-之間是否有正常的電流值。確認好后再連接Q64AD。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步